土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】瞬动过电流脱扣器整定值2-2.5探讨

【讨论】瞬动过电流脱扣器整定值2-2.5探讨

发布于:2011-12-16 16:22:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
“根据上海电器科学研究所1971年对52台电动机直接起动电流的测试结果,起动电流非周期分量主要出现在第一半波,电动机起动电流第一半波的有效值通常不超过其周期分量有效值的2倍,个别可达2.3倍。原规范规定瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流的1.7~2倍,这数据偏小,已发生过误动作。基于上述理由,并考虑了动作电流误差,故本规范将其加大到2~2.5倍。 ”
这是某个规范摘录下来的。
哪位师傅有兴趣探讨下取2-2.5的理由?从理论上分析,就算乘上1.2的保险系数,全电流有效值最大为2.07,远达不到2.5。启动电流和瞬时脱扣器误差真的能达到2.5的保险系数么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1467211286421
    同求
    2017-09-19 08:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    一个道理,都是短路过程。2.5是最大,人家是写手册的,当然按照全包括的来写。
    2016-03-30 09:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电容上的CT起什么作用?

请问电容上的CT起什么作用?

回帖成功

经验值 +10