土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
【求助】漏电报警器,这种情况下会报警么?
【求助】漏电报警器,这种情况下会报警么?
以下这些情况会造成漏电误报警么?
因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了
1.三相电流不平衡
2.某一相接入了过多的负载
漏电报警器一般只用在照明回路么?
有什么情况会造成漏电报警?
发布于
2011-12-15 13:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
takuya8808
三相电流不平衡或某相负荷明显偏多,均不会引起漏电电流,漏电保护不会报警或动作!
现在漏电电流达到1A,如果不是某处相线绝缘不好,存在漏电,就是在某处零线接地了!
2011-12-22 20:07:22
来自 PC
评论
举报
cwq13560843898
学习中
2011-12-21 12:27:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kim_lp
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
37
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(39 )
现在漏电电流达到1A,如果不是某处相线绝缘不好,存在漏电,就是在某处零线接地了!