土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理?

地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理?

发布于:2011-12-14 21:07:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。
    根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)采取如下防护措施:
    (1)、混凝土水泥和水泥砂浆应选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,最小水泥量300kg/mŒ3。
    (2)、混凝土的砂、石应致密,并可采用石灰石、石英石或花岗石。最大水灰比0.55。
    (3)、基础梁的表面及与土接触的墙、柱表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍。
    (4)、穿越外墙的预埋件(含穿墙管等)应采用防腐蚀涂料面层或在喷镀金属层上再涂刷防腐涂料
    的复合面层防护。喷锌、喷锡时不宜小于120um;采用热镀锌时不宜小于50um。
    (5)、施工时注意做好降、排水工作。
    2011-12-21 10:29:21

    回复 举报
    赞同2
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    工业建筑防腐蚀设计规范对各种基础及基础梁的防腐蚀都有相关的规定.
    2011-12-16 08:01:16

    回复 举报
    赞同1
加载更多

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】紧急筏板基础的基础梁相交处钢筋的问题!

筏板基础的基础梁在转角处,十字相交处,丁字相交处的纵筋是怎么构造的呢,需要像圈梁那样有附加筋吗?有相关图集吗?注意相交处没有柱,也不是主梁和次梁的相交。很着急想知道这个问题,谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10