求助:热水采暖系统 上供上回式,垂直失调问题
求助:热水采暖系统 上供上回式,垂直失调问题
请教各位高手:有一动楼 ,由于种种原因 采暖系统为上供上回式 ,供回水主干管均设置在三层屋面板下(即四层楼板下),现在三层 二层 散热器正常,一层均不热,垂直失调。各位有什么好的解决办法啊
采用增加 进出口压差的 方法 可行否,谢谢
发布于
2011-12-14 18:46:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
yourwzj
进行调节,把高层上的进户阀门适当调小,开打不热层的阀门,或者增加管径,看看,应该能解决的。。
2011-12-15 11:45:15
来自 PC
评论
举报
co1490835604053
wl9628011 发表于 2011-12-21 20:35 呵呵 还真用胆大的 做这种系统, 可以进行水力计算 计算结果清清楚楚 1、干管系统可以基本不变 …请问还有张老的一些采暖相关资料吗?