本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?
不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。
图片为建施平面图。 未命名.jpg
第二张是立面图 立面图.jpg
第三张是墙身大样图 墙身大样图.jpg

[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑 ]

未命名.jpg


立面图.jpg


墙身大样图.jpg

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • renzhongzhou007
    这是个问题:
    1、最好整体现浇砼,但施工难度大,施工方叫苦连天
    2、也有可采用预制板的,上下焊接
    3、也可做砌体,拉结成一体
    关键外墙板要做好保温防水,这可是渗漏的薄弱点。
    2011-12-15 12:41:15

    回复 举报
    赞同1
  • mmcattly
    mmcattly 板凳
    一般应该做现浇,如果施工单位实在没法施工也应该在砌体转角和端头加构造柱和边框。
    建议不要用砌体,反正上个月我工地上施工单位没做现浇遭我罚了款的,然后敲了重来
    2011-12-20 22:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于钢筋代换可能引起裂缝

我们现在的一栋小高层,因为工地没有Φ10的钢材,采用14的钢筋等强代换了板筋。设计回复说,不建议采用,容易产生裂缝。现场实际是已经绑扎完毕,完全返工损失比较大。而且时近年关,工人情绪不怎么稳定。再次咨询设计,答复说,让自己权衡一下。不知道这种情况,应该如何处理?板筋采用14的钢筋,开裂的可能性有多大?后果有多严重?