土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮我分析一下这个开关的选择

大家帮我分析一下这个开关的选择

发布于:2006-08-25 07:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个展厅 21台空调机 共240KW,我选择350A的开关,240*0.7/1.732*0.38*0.8=320A,结果开机不到30分钟就跳闸
根据建筑电气常用数据,窗式空调 10~50台,需要系数取0.4~0.6,我选0.7感觉有点保守了,结果还是会跳闸,甲方说我设计的有问题,大家帮我分析一下,问题出在哪里了,先谢谢了

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tengjingning
    tengjingning 沙发
    至少是400的开关
    2006-08-25 20:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • joinnyzang
    joinnyzang 板凳
    保守计算还是用240KW/660*1.25*1000=450A
    2006-08-25 19:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!请问各位大侠,

请问各位大侠,25A的微断带12kW的电热炉,为何微断过热??

回帖成功

经验值 +10