土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 潜水泵扬程与流量问题!!等待给位大哥解决!

潜水泵扬程与流量问题!!等待给位大哥解决!

发布于:2011-12-12 20:09:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lionyapple2009
    扬程怎么这么大呢。那电机功率肯定高啊
    2011-12-20 12:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • li68126
    li68126 板凳
    想办法增加一点管道阻力,让电流恢复到正常值,否则电机会加速老化,严重会烧掉的。
    2011-12-19 16:36:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于美的乐泉750升分体机的问题

各位,请问我装个美的乐泉热水热泵750升分体机,可只要一通电,机子里的水泵就会走六秒停6秒,只是为什么,就酸我所有阀门关了,让水不流动,也会这样?为什么?谢谢

回帖成功

经验值 +10