土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 急:有关风冷涡旋式冷水机组(模块化)冬季制冷

急:有关风冷涡旋式冷水机组(模块化)冬季制冷

发布于:2006-08-23 15:49:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我现在做一个项目,是山西一个硅晶片工厂,制冷机选用风冷涡旋式冷水机组(模块化),冷冻水(7/12)全年给工艺冷却水(15/20)供冷,工厂所在地区冬季平均温度在-7度左右,而通过和约克厂家的联系,风冷式冷水机组在环境温度低于15度时制冷性能无法满足工艺要求的,但是由于工厂空间等条件约束,很难改成水冷制冷机。请问有哪位大哥大姐做过类似的项目,给一些建议和方案。(约克曾经做过这类项目,他们是拆除了机组内的保护器来实现的,但那个是个小机组。)

1156320052679.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yanguo_feng
    yanguo_feng 沙发
    同意11楼的观点,最好不要冬季利用机组制冷,冬季机组制冷除考虑排气压力还要考虑润滑
    2007-06-02 10:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • yfwgood
    yfwgood 板凳
    我曾做过一个项目,在沈阳地区冬季制冷
    你可以考虑把主机设在室内或有采暖的地方,如果条件不允许,建议你采取措施建简易房把主机罩起来,冬季运行时保持室内一定温度,或采取收集一部分回风供室内温度,使室内保持启动温度,或设一台电暖气保持室内温度,即可运行。我们采取了上述两种措施,运行良好。使用的是清华同方风冷模块机
    2006-09-21 17:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关于地源热泵提供生活的问题

关于地源热为别墅提供生活热水的问题,据本人目前了解主要有以下几种:一、余热回收: 在压缩机气端加一套换热装置,吸收高温气体的热量来提供生活热水,但是这种情况,夏季使用效果好一些,冬天实际上是分得机组热量的一部分,多少会影响到机组的制热效果,最可怕的过渡季度,机组不制冷(热)时,无法提供生活热水。但是只解决夏季的生活的热水,业主仍需要上一套热生系统,没多大的可行性。二、全热回收 机组全部的功率都来提供生活热水,这又分还有两种情况:一种:单独上一台机组一年四季都来制热来提供生活热水,但是投资太高,一般人承受不了;另一种,我们上两台小机组,一台机组优先提供生活热水,在生活满足需要的情况下来供空调,另一台机组始终来供空调为主;但是这样的话生活热水的机组需要做切换,尤其是在夏季,还要制冷、制热模式的转换,这样在自控方面的难度就增大了

回帖成功