土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCK电容柜中装HY1.5氧化锌避雷器跟导轨式电源浪涌保护器有区别吗
GCK电容柜中装HY1.5氧化锌避雷器跟导轨式电源浪涌保护器有区别吗?我记得通常的话都接HY1.5W氧化锌的避雷器,我现在有份图纸设计给标的导轨式浪涌的型号,我现在在电容柜中装导轨式浪涌有关系吗?有没有人也这样做过啊!请各位大侠指点迷津

全部回答(11 )

  • abaozi
    我们最近有一批柜子也是电容柜和进线柜都加了浪涌保护的。
    2017-06-10 00:32:10 来自 PC 评论 举报
  • jufengdui
    氧化锌避雷器与浪涌保护器的区别
    避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。现在市场上用的最多的氧化锌避雷器,但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?
    首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样氧化锌避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。
    其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于氧化锌避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。
    再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,氧化锌避雷器对这80%是不起任何作用的。
    根据分析来回答电涌保护器(SPD,有的称浪涌保护器)和避雷器的区别:
    1、应用范围不同(电压):氧化锌避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV超高压都有,而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器;
    2、保护对象不同:氧化锌避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。
    3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护器的残压应与保护对象的耐压水平匹配。
    4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在氧化锌避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或氧化锌避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以氧化锌避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或信号回路处。
    2017-06-09 09:12:09 来自 PC 评论 举报
加载更多