【求助】自备发电机供电漏电开关时常会跳闸
【求助】自备发电机供电漏电开关时常会跳闸
有个配电装置,前面有个4极双电源转换开关后面有个160A漏电开关,下面接着多路到设备侧电源漏电开关,用市电供电工作正常,用自备发电机供电漏电开关时常会跳闸,而且有时总漏电开关跳,有时支漏电开关跳,漏电开关是4极的中心线也接入漏电开关,也没有漏电现象,谁知道这是什么原因.
发布于
2011-12-10 20:18:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
zzhspeed
中性点接地,ABC对地都是220相电压。中性点不接地,有可能出现A是0,BC是380,N是220的情况。好好想想
2011-12-22 10:14:22
来自 PC
评论
举报
lxx297537449
不明白中点不接地,怎么相对地电压会上升呢,如果绝缘很好的话,相对地没有电的联系,只有分布电容建立的电矢,如果这个分布电容足够大可能在电容上充放电产生的电流也会出现漏电开关动作.
2011-12-16 19:14:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lxx297537449
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
246
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
中性点接地,ABC对地都是220相电压。中性点不接地,有可能出现A是0,BC是380,N是220的情况。好好想想