土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【分析】怪事!怎么就不热呢?

【分析】怪事!怎么就不热呢?

发布于:2011-12-10 09:56:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
去年改的分户供暖,家里一共5组暖气片,前4组都是高60的铸铁暖气片,最后一组是高180的钢制暖气片,第一组9片,第二组6片,第三组15片,第四组20片,第5组14片,连接方式都是和图里的是一样的,1、2、3、5组暖气都烫,而且基本整组暖气片温度均匀,但是第4组暖气片温度不均匀,就是靠进出水口的那几片和暖气片上部烫,怎么回事,是不是阻力不均匀? 无标题.jpg

[ 本帖最后由 tomyon_008 于 2011-12-10 09:57 编辑 ]

无标题.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lemon_qqw
    lemon_qqw 沙发
    请教下各位,象这种异侧下供上回的连接方式是不是效果会差些啊
    2011-12-29 14:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • jiang2008sl
    jiang2008sl 板凳
    异程系统问题多,慎用
    2011-12-29 11:13:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板热负荷

最近做了一个地板辐射采暖的项目 在计算房间的热负荷时遇到一个问题 在计算单位地面面积所需向上的有效散热量时 有一个家具遮挡安全系数 有谁知道它的取值范围

回帖成功

经验值 +10