土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教。多少KW以下电动机可以不加热继?

请教。多少KW以下电动机可以不加热继?

发布于:2006-08-22 21:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzljxl
    zzljxl 沙发
    学习
    2006-08-23 09:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    GB50055-93第2.4.6条规定:运行中容易过载的电动机、启动或其启动条件困难而要求限制启动时间的电动机,应装设过载保护(注意:此时与功率大小无关)。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护。
    而过载保护器件宜采用热继电器或反时限过载脱扣器(或继电器)。
    2006-08-22 21:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天棚里布线必须用阻燃线吗

我在一个工程中天棚布线时,使用BVR电缆穿KBG管。监理说天棚中布线必须用阻燃线,并说规范里有规定。是这样吗?

回帖成功