土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池溶解氧低怎么解决

曝气池溶解氧低怎么解决

发布于:2011-12-09 11:26:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
A/O法处理化肥厂污水,设计40立方/小时,NH3-N小于250,COD小于600,现在进水20立方/小时,NH3-N约200,COD约600,出水NH3-N约15,COD约30,但O池溶解氧最高只有0.5,提高到进水40立方/小时,出水NH3-N约55,不合格;COD约60,O池溶解氧为最高0.1,基本没有了。污泥30分钟沉降比40,2小时20,请帮忙分析下哪里出问题了,谢谢,本人小白
进水溶解氧也很低,只有0.4,溶氧仪确定没问题。
补充一下,曝气量一直开到最大的,风机风压,电流正常

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wangbin0066
    wangbin0066 沙发
    前期一直处于运行状态,曝气系统堵塞的可能性很小,应该是风机选型小,加上曝气系统氧的利用率低造成的。
    2012-07-27 11:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • 小禹与水
    小禹与水 板凳
    曝气管堵了吗?
    2012-07-27 09:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多