土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?

800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?

发布于:2006-08-22 13:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?
  如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • nie-junfeng
    nie-junfeng 沙发
    天正电气7.0算法:
    用电负荷计算书

    用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
    1 800.00 0.85 0.82 380 三相 829.27 680.00 474.64 1259.94

    总负荷:
    同时系数: 1.00
    进线相序 : 三相
    总功率: 829.27
    总功率因数: 0.82
    视在功率: 829.27
    有功功率: 680.00
    无功功率: 474.64
    计算电流: 1259.94

    无功补偿:
    补偿前: 0.82
    补偿后: 0.95
    补偿量: 251.14
    2006-09-13 14:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • liewjun
    liewjun 板凳
    2006-09-05 21:43:05

    回复 举报
    赞同0