土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
高规对普通住宅的消防报警,你是怎么做的>?
高规对普通住宅的消防报警,你是怎么做的>?
现在新高规要求一二类的普通住宅或者商住的住宅部分不需要做消防报警
我现在有个工程,他是二类18层的普通住宅,按理应该不用做消防报警,但是考虑到有消防电梯,不知道大家是怎么做的,正确的做法是怎么样的?
是不是因为有消防电梯需要联动,探测器,报警按钮等都应该做上去?
急求各位
发布于
2006-08-21 19:52:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
ayong423
仅做联动系统,当没有喷淋系统时可以由消火栓按钮手动联动启动风机、消防电梯、点亮应急照明等,若水专业做喷淋系统也可以有压力开关自动联动....
2006-10-30 23:02:30
来自 PC
评论
举报
aceyang
住宅要做也就是公共区域做一下
但是,说实话如果住宅内不装探测器用处真的不大。
纠正大家一个错误,即使有排烟系统或者消火栓系统或者喷淋系统,
并不因为联动需要而设置火灾报警系统。
因为排烟系统可以通过喷淋的报警阀联动,而消火栓的按钮只是用于起泵而已,
如需要,也可联到消防控制室进行报警显示。