土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教怎么读脱扣曲线

请教怎么读脱扣曲线

发布于:2011-12-08 13:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

如图所示脱扣曲线为施耐德iC65H,B型脱扣曲线

请教如何理解,我自己先谈下我的理解(图中红线和绿线是我加上去的)

以绿线为分界,绿线以左是不脱扣曲域,绿线以右是脱扣曲域

两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。

长延时脱扣与瞬时脱扣曲域我已经在图上标明

也就是说电流范围 I/In在>1.3时会发生长延时脱扣,脱扣时间在1000多S~1.6S之间,t与I的平方成反比,I越大脱扣时间越短

I/In在10倍以上时,会发生瞬时脱扣,脱扣时间为0.01S(全分断时间)

不知道我的理解对不对

下面是我的问题(以施耐德空断数据对比)

1.跟据图上长延时时间发生在In的1.3倍以上,那就意味着长延时的整定电流Ir要大于In,而断路器长延时整定电流样本上都没有超过In的,这个是怎么回事呢

2.瞬时保护整定时间Ii,在空断中数据最多整定值是10Ir,而在这条曲线是至少要是10In才能达到,是不是有冲突

3. 两条曲线中间有两条垂直线,这两条垂直线代表什么

4.微断是不是不同于空气断路器,出厂的时候整定就调好了,不需要再整定,选用时,直接选用B,C,D曲线的脱扣器就成了

5.图中的0.23与2.7代表什么时间呢

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-12-8 15:58 编辑 ]

未命名1.gif

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • co1497493794232
    本帖最后由 woshigandie 于 2017-6-15 10:51 编辑

    可以参考!
    2017-06-15 10:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1497493794232
    追逐岁月 发表于 2011-12-15 13:06 ABB有一本关于断路器选择的书,叫什么名字忘了,你可以在网上搜索一下,里面有详尽的解释;谢谢你的提示,已经找到了!
    2017-06-15 10:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于直流配电的问题

各位大侠,我现在有个客户要直流配电的柜子,直流电是1000V的,要求有电流电压指示,1000V的断路器倒是有,但是直流1000V的电流表、电压表、以及熔断器该如何配置,内部布线是不是有要求,这个不太清楚,请各位大侠指教!

回帖成功