土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【不解】TN-C-S系统电源进线处PEN不进总开,断路器为何选4P带漏保?

【不解】TN-C-S系统电源进线处PEN不进总开,断路器为何选4P带漏保?

发布于:2011-12-08 10:23:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我看了一下TN-C-S系统的接法,在电源总进线处总配电箱里PEN线直接进PE排,然后在PE排引出PE、N和MEB线,在这个过程中PEN、PE、N哪个线都没经总开,但是,我在很多图纸上都看到,在楼层的总进线处,总配线箱里的总开关的选择上都是4P+漏保的,我不明白,4P除了断的三根相线,第四根断的是那根?应该是N线,可N线并没有经过总开,而是直接从PE排引出的

TN-C-S系统的接法.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • abaozi2222
    abaozi2222 沙发
    顶起来,让大家讨论一下,发表一下自己的意见
    2019-06-26 22:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1560393143134

    3P+N是指断路器的3极具有主跳性能,即这三极所接线在发生故障时都能正确迅速的跳开,而这个N不具有主动性,它只具有随跳性,即随着3P的动作而动作,否则它不会动作。

    而4P就是说4个极都具有主动性,但任一极接线发生故障都能正确而迅速的跳开。


    区分方法 3P+N 端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。 

    4P 断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注”N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。

    2019-06-18 10:38:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 344 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】关于高压断路器的按钮控制分合闸

按钮或旋钮开关,给出的合(分)闸脉冲(信号)宽度是毫秒级,而断路器的分合闸动作时间也是毫秒级,如何保证此脉冲宽度能够维持到断路器分合闸动作完成?当然我知道这肯定是成立的,不知理论是如何分析?大家在留意一下高压电机的二次控制图,里面有跳闸保持却没有合闸保持。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10