土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 坡度的变化

坡度的变化

发布于:2003-09-29 19:23:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我有个问题请大家探讨:在道路坡度比较大的情况下(如超过1.0%),一般情况下排水管可顺道路坡度,但是还有一种情况就是某一段用小坡度(可以减少埋深),然后用一段大坡度(如大于1%),可以方便接如预留管;就这样交替。请问各位大虾哪种更合理?请说明理由

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tiger96
    tiger96 沙发
    埋深4m也叫太深?埋深7、8m也不少见,业主太土!!设计中没有下游流速大于上游流速的规定,但如果流速上游大的确会有壅水产生,如果流速满足要求会自动清淤,无需过虑!
    2003-10-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • 大雄
    大雄 板凳
    “不管从坡度如何变化,要保证沿程流量递增” 好象没严格规定。倒有沿程流速不能减小的规定,即不能形成雍水。
    2003-10-29 21:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

处理水回用,电导率较高是否有的降低较简单方法

主要工艺:调节槽-----曝气槽------沉淀槽-------生物膜处理槽--------砂滤装置-------O3处理---------活性碳处理。出水电导率800-1000μs,出水经软化处理再用于产品清洗(公司内指出水电导率太高,是否属于无理取闹)。