本人校验了一下低压柜出线电缆的热稳定,有些疑问。
1.请问大家低压柜出线最小的电缆是多大截面(1250kva的)
2.变压器的散热风扇的电缆是多大?

根据热稳定的算截面的公式
S=(I*根号t)/k,这里的t=0.02,k=137,
查手册,1250kva的变压器的变压器出口处的短路电流约为25kA,那S=(25000*根号0.02)/137=25.8,则电缆的截面最小要选35.感觉有点不经济,例如变压器的散热风扇,功率很少,选35的电缆感觉太大了。

不知道大家怎么看法

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    和负荷重要性有关。。。
    2016-06-01 23:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • 电力设计和造价

    很好,支持一下
    2012-05-01 14:55:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多