土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ “血淋淋”的加固现场

“血淋淋”的加固现场

发布于:2011-12-02 19:28:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg

0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg

未命名4.jpg

AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

1111111.jpg

加固方案

1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。

应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg


0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg


1111111.jpg


未命名4.jpg


AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

全部回复(90 )

只看楼主 我来说两句
  • macmac83
    macmac83 沙发
    2012-06-26 10:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • yangxing330
    yangxing330 板凳
    拍的什么图,说是二三层柱子应加固连接点,可就看不到这一点。看到只是加固柱的本身,而在方案中明显说出柱的轴压比钢筋等符合要求。
    2012-06-25 08:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱子上插两管是干什么用的

回帖成功

经验值 +10