设计院设计说明:系统分区:采暖系统为三十二层,分高低区:其中一~十六层为低区,采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa,系统安装完毕后,在作保温层前应进行水压试验,试验压力,低区:1.0MPa,高区:1.4MPa,检验要求在试验压力下10min内压力降不大于20kPa, 降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格。
请教采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa是如何确定的?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 沙发

    这个才是对的,16X3=48 48+5=53 为静水压线, 再加上循环泵压力30米左右,减掉热源内部压力损失后,乘以1.1的安全系数后,低区供水工作压力约为0.8MPa
    2011-12-06 08:51:06

    回复 举报
    赞同1
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    首先确定静压线(定压值)H1,即系统中最高建筑物高度(系统管网最高点)与系统压力最低点(循环水泵入口处)标高差,再加上2——3米富裕值。
    然后确定循环水泵压力值H2,即热源内部压力损失+系统最不利环路压力损失+最不利用户压力损失,三者之和再乘以1.1——1.2的系数。
    系统运行压力H=H1+H2