1、生活热水供应系统中拟设之膨胀水箱,系统热水温度为65度,密度为0.98kg/L,冷水10度,密度为1.0kg/L回水40度,系统内水水容量900L,膨胀水箱容积为多少L?
A 5.4 B 13.5 C8.0 D5.0 答案A
2、15层住宅楼设置饮用净水系统,一层7户,每户设置饮用净水水嘴2个,入户饮用净水配水管的设计秒流量为()
A0.08 B0.16 C0.24 D0.48 答案A
3、某建筑中,便器冲洗和车库地面拟采用中水供水,已知便器使用人数为1600人,用水量标准30L/人、d,按每日冲洗一次计,中水原水采用沐浴。盥洗。洗涤等废水,中水原水量为55m3/d,需补充的自来水量应为()m3/d
A2.28 B2.62 C5.24 D4.56 答案B
3、本楼为四层住宅,热水管网为机械循环热水供、回水管网,加热器为半容积式水加热器。自水加热器至最不利点供水管长26.3m,回水官场25.5m,估算循环水泵的扬程
A.7 B.9 C.23 D.16 答案B
4、已知消火栓口SN65,衬胶水带长25m,充实水柱长不小于13m,水枪喷嘴19mm,计算消火栓栓口的最低水压()m其中衬较水带比阻0.00172,消火栓流量5.7l/s,特性系数1.577,13m水柱所需水压0.205M,栓口水头损失0.02Mpa.
A20 B22 C24 D26 答案4