土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ [求助]110KV线路防振锤安装距离?
110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.

请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。

全部回答(14 )

  • beruhai
    1.75 和 但在大跨越处常选用不同型号的防振锤,第一个防振锤的重量,大丁第二个防振锤的重量,以便抑制最危险的低频振动。
    是怎么来的啊
    2009-02-13 10:56:13 来自 PC 评论 举报
  • xuejishu
    不过在计算时,需要用到引起震动的风速问题,东北院手册说时最小为0.5米/秒,最大为4-6米/秒,可不知道具体去多少呢
    2008-10-31 22:36:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10