变压器SC-1000/0.69-0.39,Dyn11

现场运行,其中5次及7次谐波为30%左右。空载时测二次电压正常,当二次负荷达到50%时,二次输出电压为352V。二次负载为电机,功率因数0.8。

请教:造成二次输出电压大幅下降的原因是什么?如何解决?

全部回答(11 )

  • jian_72
    很感谢各位朋友!我们是提供变压器的一方,而使用方是系统设计一方,他们对整流以及治理谐波的设计比较有经验,现在他们已想法处理了(具体措施对方没有说明)。由于是长期合作关系,原来没有出现过这种情况,所以他们原以为变压器有问题,在确定是谐波引起后,他们没有再找我们。

    再次谢谢各位!!
    2006-08-22 08:40:22 来自 PC 评论 举报