土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅空调回路需要安装漏电保护装置吗?

住宅空调回路需要安装漏电保护装置吗?

发布于:2011-11-30 17:08:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011(2012年4月1日起执行)中8.4.4条:柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。
2、住宅设计规范GB50096-1999中6.5.2条:除空调插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置。
3、请各位同仁看看这两条是不是相矛盾?是的话应该遵循哪一条?究竟需要不需要安装漏电保护装置?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • li723766963
    li723766963 沙发
    理论上柜式空调需要装,壁挂式不需要,插座比较高,人一般不会接触到。但考虑到安全情况,最好都装了,新旧规范不矛盾。
    2013-09-24 17:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    装个安全系数更高啊,壁挂的可不装。
    2013-09-24 16:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:两进一联络,两进线有通讯,联络无,自动时,联络柜怎么进行分合闸呢?

两进一联络,两进线有通讯,联络无,自动时,联络柜怎么进行分合闸呢? 请教高手

回帖成功