土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】浪涌保护器误接,导致电容柜AB相绝缘子击穿

【讨论】浪涌保护器误接,导致电容柜AB相绝缘子击穿

发布于:2011-11-30 12:47:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • dymu110228
    dymu110228 沙发
    短路情况跳高压是合理的。一下灭了事故蔓延。
    2011-12-09 11:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • mingkun128
    mingkun128 板凳
    电容柜上只有个总的刀开关
    2011-12-07 15:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手,请教直流屏交流进线开关大小的选择

如题,这个不是太明白

回帖成功

经验值 +10