** 施工缝验算超限求解

发布于:2011-11-29 17:33:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
自己做一7度区(0.15g)的医院,按规范要求,医院是乙类建筑,抗震等级需提高一级,现在混凝土墙抗震等级一级,框架抗震等级二级,而最后计算结果有出现如下** 施工缝验算超限的情况,经网上搜索,是受剪承载力验算对应抗震规范6.2.14和高规7.2.13条;但是对照规范后未发现下列计算书中得公式,求解:遇到如下问题该如何解决。如有高手请短一个。
** 施工缝验算超限
( 39)V= 562. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 319.N= 1670. Ast= 7440.5
N-WC= 1 (I= 757 J= 792) B*H*Lwc(m)= 0.30* 5.20* 3.30
aa= 260(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 210. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 37)V= 689. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 223.N= 1558. Ast= 6648.2
N-WC= 4 (I= 787 J= 792) B*H*Lwc(m)= 0.30* 3.20* 3.30
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 210. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 620. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 68.N= 1752. Ast= 6760.0
N-WC= 9 (I= 753 J= 757) B*H*Lwc(m)= 0.30* 3.20* 3.30
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 210. Rwv= 0.50

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wandful
    wandful 沙发
    PKPM计算的是AST的面积能承担的剪力,如上面最后一个就是6760mm钢筋在拉力1752KN下能承担68KN剪力。自己算620KN需要多少,如已配足不管,不足自己加短筋
    2015-11-29 22:27:29