土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 疑惑:对ppr打压,两个国标规范说法不一样

疑惑:对ppr打压,两个国标规范说法不一样

发布于:2011-11-28 11:17:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
ppr给水管试验压力:
问题一:试验压力大小不一
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.1条“冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。”
此规范条纹说明中解释“聚丙烯管道的冷水管系列最小为S5,允许工作压力0.6MPa,根据国家验收规范规定,试验压力为工作压力的1.5倍,所以最小实验压力不得小于0.9MPa。”
0.6MPa明明是允许工作压力,怎么到后面那句就理所当然变成设计工作压力了呢?

问题二:试验压力压降不一
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.01MPa(实为0.05MPa,1和5在键盘上距离太近,很容易按错,你懂的:),然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.3条,强度试验和严密性试验时间都和验收规范相同,但压降一个为0.06MPa,一个为0.02MPa。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lnq5752
    lnq5752 沙发
    规范的要求都是最低要求!大家要明白这个理。
    规范只是最低级的要求,不能再低的要求,所以为什么说大家做设计要遵守规范,规范是最低极限。
    2011-12-05 16:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • sinvl
    sinvl 板凳
    这两个标准都是国标的,但是如1#所说,GB50242这个标准是针对所有管道的,要求自然低一些,另外PPR这个标准是在50242这个标准之后编制的,作为编制组来说,他们自然也会考虑到两个标准的通用性
    2011-12-01 11:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活水池与消防水池可否合用为一个

消防用水大概为600立方,生活为200立方,可否合并为一个800方得池子,请各位大虾帮帮忙呀!!

回帖成功

经验值 +10