请教:计算题求解

发布于:2006-08-13 15:50:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需设置集水池和污水提升泵房,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水崩1h内启动6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深为多少

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lvdan1999
    lvdan1999 沙发
    学习了~
    2007-05-11 16:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • ghb.jl
    ghb.jl 板凳


    这道题有过解答啊,我看过
    (1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8
    我算
    1h内启动6次,则每次启动抽完水池中有效水深的水,水量是1.3/1.2/6/2=0.09m3(水池容积,5分钟泵流量)
    显然与本题大相径庭,苦恼
    2006-08-28 13:14:28

    回复 举报
    赞同0