土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 静压箱和排风口之间的问题

静压箱和排风口之间的问题

发布于:2011-11-24 16:15:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有个比较麻烦的问题,一个60m3的空间,顶棚安装空调,空调出风口接一个静压箱,但是静压箱出来后经过了一个50*50的方孔后才进入室内顶棚,室内顶棚采用的孔板送风,请问下,这样的设计有什么问题么,会不会给系统带来什么影响,室内要求温度20+-2℃,我是觉得静压箱应该直接到顶棚孔板,而且现在静压箱出风口是垂直与地面的,请高手指点...

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wshtd
    wshtd 沙发
    静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。出口方向并没有什么影响。静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积。高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己视空间情况决定。
    2011-11-26 16:13:26

    回复 举报
    赞同1
  • sunfishwang
    sunfishwang 板凳
    请问会损失静压么,主要是考虑向下送风的平行流行程是否会受到影响,谢谢。
    2011-12-02 08:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通QQ超级群

群号:127278380。是基于11个暖通系列高级群的平台建设的。希望广泛吸纳业主、设计院朋友。

回帖成功

经验值 +10