土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构柱脚抗剪键计算的问题

关于钢结构柱脚抗剪键计算的问题

发布于:2011-11-24 15:12:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv
(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)
问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?
2、按这个公式去复核pkpm里给出的计算结果(如下),复核结果不通过?
{柱脚需要设计抗剪键:
抗剪键设计剪力: V = 71.329 kN (组合号= 46 )
抗剪键截面: [10
抗剪键长度: 100.0 mm
侧面混凝土压应力: 7.9
抗剪键根部设计弯矩: M = 3.566 kN.m
抗剪键强度设计值: f = 310.000 N/mm2, fv= 180.000 N/mm2
抗剪键根部应力: sgm = 89.926 N/mm2,tao= 159.491 N/mm2}
3、哪位大师给个权威的计算方法,越详细越好!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • ylsg110106
    ylsg110106 沙发
    很多有关钢结构的书籍都有阐述。你可参阅《钢结构连接节点设计手册》第二版286页第8-74条。
    2011-11-25 09:41:25

    回复 举报
    赞同1
  • sunshine1949
    sunshine1949 板凳
    感谢楼主分享,学习了
    2017-07-22 15:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多