土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电器设计规范11.8.11如何理解?

电器设计规范11.8.11如何理解?

发布于:2006-08-10 11:41:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电器设计规范11.8.11要求每一单独回路,不宜超过16A,25个灯。
在设计中我放2.5平方线连了54个11W的节能灯,而审图的说违反了这条规定,坚决要求不超过25个灯!
我个人认为这条规范本身就不具体,没说线径,灯的功率,和功率因数,而只强调灯的个数。
两个条件是不是必须同时满足?

而我觉得应该是回路的负载不超过导线的安全载流量,这才是把握了实质。

如果我放的是LED灯呢,难道也不能超过25个,这不是笑话吗?
54个11w节能灯不过5个A左右,而2.5平方载流量在24A左右,这是不是太浪费了?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dandytian
    dandytian 沙发
    16楼说的也不无道理,给我们设计提了个醒

    但稍微夸张了点

    [ 本帖最后由 dandytian 于 2008-7-18 16:07 编辑 ]
    2008-07-07 13:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • littlesea
    littlesea 板凳

    一个回路是一个断路器,不是一个86开关面板控制.断路器能躲开启动电流.
    2006-08-12 22:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多路路灯分两时段控制用什么控制仪好?

多路路灯分两时段控制用什么控制仪好?SDK-2型定时控制器用在两时段路灯控制如何使用?

回帖成功

经验值 +10