土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】这个GGD配电柜安装规范吗?怎么改进

【请教】这个GGD配电柜安装规范吗?怎么改进

发布于:2011-11-20 21:47:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。
再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。
谢谢!

零母线就在隔离刀闸的右侧.JPG


内部安装开关元器件.JPG


零母线在刀闸的下方和其他三相母线平行.JPG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • xxxxyyzz
    xxxxyyzz 沙发
    这个根国标没关系的,如果按国标,GGD里是没法装电表的,如果仅仅是从做工方面来说,只需考虑相应的安全距离及断路器飞弧等等,以及电流承受能力,其他以实际需要来说,因为标准和现实用起来东西是差很多的
    2015-12-11 16:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1422540509050
    谁有系统的学习方法!?
    2015-01-29 22:24:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆线鼻子需要挂锡吗?

配电室出线电缆都是用铜线鼻子压接在电缆上,请问线鼻子必须要挂锡吗?有相关规范可查吗?

回帖成功

经验值 +10