土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油机房的送风量是排风量加燃烧用风量,但又要保持负压,怎么理解

柴油机房的送风量是排风量加燃烧用风量,但又要保持负压,怎么理解

发布于:2011-11-18 10:06:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
柴油机房的送风量要求是排风量加燃烧风量的和,那么送风量就大于排风量;但是有人说柴油机房要保持负压,这样排风量就将大于送风量,不知道我这样理解有什么问题,请大侠们给以高见!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhufb
    zhufb 沙发
    1. 人员所需新风量+工艺设备消耗新风量;
    2. 房间维持负压的排风+工艺排风

    分别计算1/2,取大值。
    2017-03-31 16:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    学习中。。。。
    2017-03-16 16:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

250KG,转速1450的轴流风机,侧墙卧式安装在200mm厚的墙体上要注意什么

问题如上,估计支架需要上下都要做了吧,而且加装减震橡胶垫?支架要用10#角钢了吧,怎么烧制支架比较结实?图例上得做法觉得还不够稳当。我打算这样,不知行不行[ 本帖最后由 john3218 于 2011-11-18 12:36 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10