请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移
但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行?
带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 关将军
    关将军 沙发
    楼主,2011pkpm是不建议土约束填负值的,这点和以前不同,我要说的是:
    1,模型是要带地下室一起算的,地下室填1,嵌固层填2是对的;
    2,地下室既然是嵌固层,就要做到嵌固层的各项要求;
    3,虽然是地下室顶板嵌固,周围土的约束足以使地下室和上部结构的侧向刚度比远大于2,所以,嵌固条件是肯定的,但有一点,实际上完全的嵌固只是你想象出来的,没有完全理论上的嵌固,只不过是个程度的问题,
    4;我觉得要是能在1/520~1/530还算勉强过得去,你的我觉得有点大,再说一个四层的小框架吧唯一比调小点还不容易吗,把角柱边柱稍微往大调调就算过去了,有可能更经济呢
    2011-11-24 21:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • gaoweists
    gaoweists 板凳
    再次感谢大家的回复!谢谢!
    2011-11-24 20:55:24