土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】电气专业向暖通战友求助关于家中暖气不热问题

【求助】电气专业向暖通战友求助关于家中暖气不热问题

发布于:2011-11-16 19:53:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位做暖通的战友,我是做电气的。现在向大家请教个问题:我家共5片暖气,都是下部进出的。现在3个热,一个下半部热,一个上下都不热。而上下都不热的那个暖气进出口也不热,个人怀疑我家的供暖是不是串联的,而那个上下都不热的暖气片正好处于最末端,因为压力不够所以不热?还是因为别的原因?隔行如隔山,请各位战友指点!在此拜谢!

今晚又试了一下,昨天放不出气是因为排气口堵塞,用针一捅就出气了。其他暖气都热了,就客厅这个放了很长时间的水之后暖气还是不热,但进水管管口是温的,请教大家原因?

[ 本帖最后由 ctxc 于 2011-11-17 22:36 编辑 ]

照片734.jpg

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • co1426846647188
    你周围的用户供热情况如何?如他们也出现不热的现象,说明是大管网的问题,找热单位或者物业调整管网平衡就可解决。如果周围其他用户供热效果很好,说明你家里的管网出现了问题,排气,看看行不,在不想就是堵塞了。
    2015-03-20 19:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • co1425995882312
    如果是单管系统,散热器是温乎的,不凉,可能是最后一组,水温低的缘故,温乎就正常;如果埋地的是双管系统,可能有堵塞。
    2015-03-15 10:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多