只看楼主 我来说两句在现在的微机电动机保护中,往往有两个速断定值:高值和低值,高值用于电机起动完成前,低值用于起动完成后的正常运行,这就可用高值躲过起动电流,正常运行时使用低值又能提高保护的灵敏度。
正如区管所说,此类综保一般有20ms左右的延时,当电机起动时,瞬时电流很大,但会很快衰减,查看电机起动过程的电流曲线可以看出最初时衰减很陡,到20ms时已低于高值了,虽然保护起动了,但时延没到,所以不会出口,但装置会报出“速断起动”、“突变量起动”之类的报文。说一个好理解点的例子:比如你做速断低值的校验,当你加略大天低定值的电流,只要一加上,保护装置上的告警灯会闪烁,装置会有保护起动的报文,但保护装置认为是在起动过程中,会有一个起动时间的延时,如果延时不到,保护不会出口。如果高于高定值的电流,那么加的量只要超过20ms左右,就会出口,这个延时是装置固有的。如果没超过这个固有延时,也不会出口,但会有“速断动作”的报文。不知这样说能不能理解,对不对。
再说一点,这种综保装置在FC开关上更是这样,用于FC开关的保护,速断是有延时的。
[ 本帖最后由 bambimwangyi 于 2011-11-24 20:58 编辑 ]
回复 举报
按区管的分析,是否针对这种算法的保护装置,速断要加上一个小小的延时呢?
有些厂家的保护装置中的速断保护定值设为两种,一是启动时的速断保护定值,二是正常运行中的速断定值,这样的设置可以避免楼主所说的情况发生。
回复 举报