非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识!
一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。
我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • chuoge1986
    chuoge1986 沙发
    应该是按当量算,楼上好几位说的都是对的,计算管径必须按设计秒流量算的,
    《居住小区给排水设计规范CECS57-97》有这个说法,3000人以上的组团就能按照高日高时来算了,3000以下按设计秒流量算
    2011-11-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • wikyou
    wikyou 板凳
    给水管径按卫生器具当量,水箱大小、用水量计算按用水定额。一般这样做。