土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机选择电缆,新手求助...
有个问题,就是电机选择电缆的时候用不用考虑启动电流呀???如果考虑的话,启动电流比电缆载流量大太多了呀?这怎么办呀?

全部回答(11 )

  • lingxuct
    计算方法:用额定电流计算,在电机额定负荷时在电机端电压保证有95%以上的额定电压就可以。

    启动时电流大,线路长时好象串电阻启动一样,启动力矩肯定会大于额定力矩,这样就可以启动了。
    2013-09-21 09:16:21 来自 PC 评论 举报
  • ssqqugamd
    10KW以下按额定电流选择;10KW以上就需要考虑启动电流对导线压降的影响,电动机越多,距离越远,考虑因启动选择导线额定电流的倍数越低,一般1.3---2(按这个倍数校验压降)
    2013-09-21 08:58:21 来自 PC 评论 举报