在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。
请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。

全部回答(44 )

  • dqzj1999
    这个70米不是供电半径,是指变压器低压出口到进线柜的距离,而不是低压出线柜到用户的距离;请仔细看清楚图册的说明。这个不超过70米是和计算短路电流有关系的。
    2016-06-27 10:51:27 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    楼上说的有道理.
    2016-06-16 13:35:16 来自 PC 评论 举报