【讨论】800KVA以下变压器低压电缆为什么最长70米?
【讨论】800KVA以下变压器低压电缆为什么最长70米?
在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。
请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。
发布于
2011-11-11 21:57:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(44 )
dqzj1999
这个70米不是供电半径,是指变压器低压出口到进线柜的距离,而不是低压出线柜到用户的距离;请仔细看清楚图册的说明。这个不超过70米是和计算短路电流有关系的。
2016-06-27 10:51:27
来自 PC
评论
举报
a396673967
楼上说的有道理.
2016-06-16 13:35:16
来自 PC
评论
举报