土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防取水口的位置距道路是否有距离要求??
消防取水口的位置距道路是否有距离要求??
请问各位大师:厂区内若有消防水池的取水口,是否就不用设室外消火栓?
消防取水口的位置?椐道路是否有距离要求??
发布于
2003-08-30 10:38:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
liangfp
建规第8.3.4条五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。距道路的距离要求可参考室外消火栓布置
2003-09-20 23:48:20
来自 PC
评论
举报
typhoon
那么从消防水池引出至取水井的管道管径、埋深、根数如何确定?
(俺一直以厂区室外+室内消防用水量之和定管径,以0.005坡度从池底引至井底,连接管径为2,上述各位以为如何?)
2003-09-20 23:13:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
youmyteacher
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
29
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
(俺一直以厂区室外+室内消防用水量之和定管径,以0.005坡度从池底引至井底,连接管径为2,上述各位以为如何?)