土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防取水口的位置距道路是否有距离要求??
请问各位大师:厂区内若有消防水池的取水口,是否就不用设室外消火栓?
消防取水口的位置?椐道路是否有距离要求??

全部回答(11 )

  • liangfp
    建规第8.3.4条五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。距道路的距离要求可参考室外消火栓布置
    2003-09-20 23:48:20 来自 PC 评论 举报
  • typhoon
    那么从消防水池引出至取水井的管道管径、埋深、根数如何确定?
    (俺一直以厂区室外+室内消防用水量之和定管径,以0.005坡度从池底引至井底,连接管径为2,上述各位以为如何?)
    2003-09-20 23:13:20 来自 PC 评论 举报