土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水压试验疑惑:工作压力怎么定

水压试验疑惑:工作压力怎么定

发布于:2011-11-03 20:15:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
工作压力怎么定?每层的压力都不同吧
现做一三层办公楼,卫生间支管采用PPR管,干管及立管采用钢塑复合管,
PPR管水压试验压力为0.9MPA,钢塑复合管是也是0.9MPA可否?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lanyuexiaofan
    lanyuexiaofan 沙发
    最小要1.0MPa
    2014-02-28 23:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    xfk666 发表于 2011-11-6 22:53 你这栋楼房用市网供水即可,市网供水的压力也就是在0.4MPa,这样也就是你所说的这套供水系统的工作压力不会大 …规范规定的试压压力,对于钢管不小于0.9MPa,对于化学建材管毕小玉0.8MPa,GB50268-2008版本的要求,你的0.6MPa是从哪个规范得来的数据?
    2014-02-14 14:00:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多