土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教生活污水管上检查口的设置

请教生活污水管上检查口的设置

发布于:2011-11-03 11:20:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
GB 50015-2003(2009年版)
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;
GB 50242-2002
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。

上面两条中立管上检查口的设置一个是“每个六层设一个”,一个是“每隔一层设一个”相互矛盾吗?到底应该怎么设置呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cassiel2
    cassiel2 沙发

    一个是排水立管,一个是污水立管,应该是这样理解把

    2020-06-30 12:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • bbssjjj
    bbssjjj 板凳
    本帖最后由 bbssjjj 于 2013-11-1 17:30 编辑

    施工规范是说当设计无要求时,应隔层设置,前提是设计图纸没有提出要求的情况下;也就是说设计可以依据设计规范每六层设一个,施工时按图施工,就没有必要隔层设置了。
    2013-11-01 17:29:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道基础形式为条形基础,如何走管道?

请高手指点,管道基础形式为条形基础,如何走管道? 最近遇到内蒙以工程,冻土2.3m,无地下室,结构采用条形基础,给水排水消火栓喷淋出户与外网连怎样做好,条形基础肯定做不到-2.0m?

回帖成功

经验值 +10