游泳池选型问题希望大家能来看看设计及报价书1、游泳池烧热水、空调负荷、淋浴头热水方案设冬季温度t泳池=28℃,t冬=5℃,泳池总水量为500m³,为保持水温恒定,特设计48小时加热,△t=20℃,所需能量计算如下:Q1=500m³×(28-5)℃×1.166/48h=279KW泳池初次加热负荷为279KW。散热量每平米按250W来计算,Qs=320×0.25=80KW,补水量U补=25m³/天,Q补=25m³×23℃×1.166/24=28KW,则维持温度所需Q2= Qs + Q补=80+28=108KW