土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水和给水管道怎么设置

卫生间排水和给水管道怎么设置

发布于:2011-11-02 15:16:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水新手 想请教各位前辈 卫生间内的排水和给水管道怎么个走法? 是都走在建筑垫层里么(卫生间不说有降板么)。望能好心人能提供一下剖面供参考。拜谢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • x51766
    x51766 沙发
    2011-11-10 08:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • holidaydolphin
    卫生间内的话,给水一般是走垫层的,或者顶板下的;
    排水一般在楼板下走,同层排水的话,走降板沉箱内或者后墙内。
    2011-11-08 15:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层建筑室内消防系统的探讨

 一、国内多层建筑室内消防体系的现状及弊端   尽管在新修改的《建筑设计防火规范》中增加了对自动喷水灭火系统的设置范围,但我国多层建筑室内灭火系统仍以设置室内消火栓为主。实践证明,室内消火栓系统能有效使用的机率不高。火灾时,消防人员采用消防车水带接龙的方式将消防车内的水送入室内使用,或者利用消防车在室外对着火部位进行灌救的情况较多。这样,室内消火栓设置的意义无法得到体现。主要原因:一是在当前全民消防意识普遍不高,灭火技能和基本的灭火器材操作知识缺乏的现实条件下,火灾时一般民众不可能有效使用室内消火栓系统来灭火。所以室内消火栓系统最终还需要有严格训练的消防队员来使用。但火灾时起火单位熟悉本单位室内消火栓系统的人员不一定在现场,消防人员又对内部系统情况一般都不熟悉,很难快速有效利用室内消火栓来灭火;二是调查发现,室内消火栓系统多数得不到良好的维护保养,或是阀门锈蚀不能开启,或是水带水枪缺失,导致关键时候无法使用。三是从安全角度上讲,在可以利用外来水源灭火,特别是又没有人员被困火场的情况下,消防队员没必要冒险进入建筑内取用室内消火栓来灭火。

回帖成功

经验值 +10