土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 顶板模板支撑架自由端高度是多少?
顶板模板支撑架自由端高度是多少?哪位大虾明白?分别说明扣件式和碗扣式,各出自哪本规范的哪条?谢谢!

全部回答(40 )

  • y.zongyao
    本帖最后由 y.zongyao 于 2017-7-8 18:37 编辑

    2017-07-08 18:34:08 来自 PC 评论 举报
  • y.zongyao
    目前有关建筑施工临时支撑架的现行规范共有 5 本,它们是:
    《建筑施工临时支撑结构技术规范》 JGJ300-2013 ,适用于在建筑施工中采用钢管脚手架搭设的建筑施工临时支撑结构。
    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ231-2010 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》 JGJ166-2008 ,分别适用于采用扣件式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管支架和碗扣式钢管脚手架搭设的脚手架和模板支撑架。
    《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 ,适用于建筑施工中现浇混凝土工程的模板体系。

    2017-07-08 18:31:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10