肯定有影响,根部不同地区地埋管换热在40-60W/米左右,你这少了30米,相当于减少了1.2KW-1.8KW每口井,如果按照50米每口井,建议换成双U管,换热效果会高很多或者多打几口井来弥补管井深度的损失。具体情况还要结合当地实际情况来判断。