土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】变压器近乎空载,为何低压补偿柜的功率因数只有0.4

【讨论】变压器近乎空载,为何低压补偿柜的功率因数只有0.4

发布于:2011-10-28 15:50:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • qdhtxm
    qdhtxm 沙发
    变压器本身需要无功,无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场。当变压器空载或轻载运行的时候,无功电流电流占比重很大,但变压器满载时,建立磁场的无功功率基本不变,而有功功率增加很多,所以功率因数就较大。不知道我说的对不对
    2011-12-31 13:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • mqli2004
    mqli2004 板凳

    3KW的负载,需要无功功率是多少?补偿柜最小补偿功率是多少?所以不补偿是正确的,否则肯定会过补偿。
    2011-11-04 10:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6~10kV配电变压器接线方式研究

论文简介: 我国6~10/0.4 kV的配电变压器多采用Y,Y接线,但随着低压配电系统中电子器件、非线性元件的广泛应用,使得用户处的线路中产生高次谐波电流和电压.从而严重影响了电能质量,同时,随着单相负荷的急剧增长,将会导致三相负荷的严重不对称。 附件名:201110281319785064128.rar 文件大小:149K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10