本人是做螺杆机的,现在要做一台制冷量为800KW的低温螺杆机(-20度出水),现在存在这样的一个问题,低温机的两器以及膨胀阀如何确定?大家都知道低温工况制冷量小,两器如果按低温设计,那么在开机时,水温较高,低压高,制冷量大,冷凝器就偏小,那么高压会很高,机组会报警。如果按常温设计,当温度达到低温时,制冷量就很小,两器就显得很大了,造成浪费,温度也难降下来.有人建议蒸发器可适当做小,冷凝器可以做大点.膨胀阀选用也存在这样的问题.
那么现在我就想问大家:低温机两器是如何设计?膨胀阀按什么条件选?