0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
求高手赐教:关于自然补风口的风量设计值和计算值的差别地下室很多地方都是采用自然补风口来进行自然补风,在下一直有一个貌似很业余的问题,想请教下大家的观点。我们在计算自然补风口尺寸的时候步骤是这样滴,先是确定我们所需要的风量,接下来在这个风量的前提下人为取一个在风速范围内的风速,再算出风口的尺寸。貌似没有任何问题。但是我个人觉得,我们在设计这一个风口风量的时候是先人为取了一个风量,在这个风量的前提下又人为定了一个风速。这两个条件都是人为定的。换句话说实际情况是不能保证一定是这两个值。我们如何能够保证实际的风量就是我们的设计值,如果不能保证我们设计的这个尺寸又有什么意义。。。。 不知道我的描述又没有清楚呢。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句图纸已外审了,补风70°防火阀没问题。排烟与排风机并联的设计中,由于排烟没有设独立机房,只用了管道排烟风机,前加了280°常闭防火阀,后加了280°常开防火阀(后面的防火阀是因为接了共用风井)。并且在排风风机上安装了逆止阀和70°阀以防排烟时,排风风机倒灌。
现在还有个问题,为什么安装了280°防火阀,规范中还要求排烟风机能在280°的情况下运行半小时?(记忆中是这样)如果这样,280°时,阀门关闭,则风机怎么运行。
回复 举报
回复 举报